Что значит останавливается? Добавьте в конфигурации ПЛК подмодуль Button.
Что значит останавливается? Добавьте в конфигурации ПЛК подмодуль Button.
Дмитрий, останавливается выполнение программы, гаснет светодиод "Работа". Я, для контроля выполнения программы, вставил в ней ФБ BLINK и вывел его выход OUT на дискретный выход ПЛК150. Так вот, когда ПМ01 отключен, или еще не проинициализировался (я подаю на него питание через выходное реле ПЛК), то выход, подключенный к блинкеру, переключается как положено, светодиод "работа" горит. Как только ПМ01 инициализировался - светодиод "работа" гаснет, а выход, подключенный к блинкеру, перестает переключаться и останавливается в состоянии, в котором его застиг останов программы
Остановка программы бывает из-за кнопки остановки на ПЛК.. что бы эту проблему решить добавь в конфигурации ПЛК подмодуль Button как вам посоветовали... (если переключиться в онлайн то программа будет находиться в стопе?)
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Про кнопку, как я помню, речь шла применительно ПЛК100, а про ПЛК150 не слышал. А если подключиться в онлайне - прога действительно в останове.
ну тогда смотрите логи ... через ПЛК-браузер какая именно команда не помню help или ? смотреть параметры
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Внедрил Button, программа перестала останавливаться, но GPRS-связь установить пока не удалось. Прикрепляю проект для критики. Может я где-то допустил ошибку, правда этот же проект по RS485 вполне нормально работает (с соответствующими заменами RS485-1 на Debug RS232 в конфигурации ПЛК, конечно).
ну тогда прозвони все в кабеле и поменяй Rx и Tx местами на DB9
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Самое интересное, что с этим же кабелем по СМС-кам все работает, этот же кабель я использовал для работы ПЛК110 (RS232)-ПМ01 по GPRS - все работает отлично. Так что кабель, видимо, не причем.
ну тогда воткните в ПК и смотри что тебе программа с ПЛК пытается послать.. для начала ... потом модем подключи на другой порт ПК и поставь программу com0com это виртуальный нуль модем и смотри кто что не шлет или кто на что не отвечает.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS