Кто работал ВКТ 7, подскажите куда что подключать.
В наличии:
1. Тепловычислитель ВКТ 7 - 03.
2. 5 Прэм. Подача и обратка ГВС. Подача и обратка отопления. Линия подпитки котельной.
3. И такая схема подключения:
Рисунок1.jpg
Кто работал ВКТ 7, подскажите куда что подключать.
В наличии:
1. Тепловычислитель ВКТ 7 - 03.
2. 5 Прэм. Подача и обратка ГВС. Подача и обратка отопления. Линия подпитки котельной.
3. И такая схема подключения:
Рисунок1.jpg
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
А что , по инструкции не подключается ?
Я лично подключал только связь , а ПРЭМы узбеки подключали , так что не думаю что там так сложно .
Давно подключал. ТВ1 - отопление, ТВ2 - ГВС, 3 - холодная вода. Т1 - прямая, Т2 - обратка, соответственно и давление и ПРЭМы.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)