Не мудрено, ведь
Захват-1.png
для панели в режиме слейв
На панели для индикатора нужно два регистра 1 и 2, а в мастере используете Output register, т.е в панель отсылаете только часть нужных данных от DWord. Вот и нули на индикаторе.
ЗЫ. Только сейчас заметил. Ведь у Вас когда панель мастер в ПЛК слейва нет Вот и потеря связи!!
Захват-3.png
UPD. Мне трудно ориентироваться с ИП320, я с ней не работал. По этому более внимательно рассмотрел картинку ПЛК Мастер панель слейв. Нули на индикаторе потому, что Вы хотите отображать Float и для него действительно нужно два регистра, но...
1. Для индикатора HA01 адрес на панели должен быть 4x0, число регистров 2
2. Для индикатора HA02 адрес на панели должен быть не 4x1, а 4х2 число регистров 2
3. В UMD ПЛК в этом случае нужно использовать не Register output module, а Real output module. Для первого задать Register address=0, а для второго Register address=2.
Только и в программе тогда нужно использовать переменные Real.
Последний раз редактировалось petera; 28.08.2015 в 11:26.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Да я и не флоаты пробовал...
Кто-нибудь, если не влом, бросьте мне на мыл (doctor_sw@mail.ru), конфигурацию панели на 2 выводимых значения и проект в CodeSys на вывод этих самых значений по RS232. Пожалуйста!
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448 не совсем то, но ...
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Тогда вернемся к началу.
Это имеется ввиду кабелем КС1?
Если так, то
1. Вы этот кабель можете подключить в ПЛК только к порту Debug RS232, а Debug RS232 не есть RS232, который Вы в проекте используете.
2. Из-за перемычки в кабеле КС1 порт Debug RS232 нельзя использовать с этим кабелем для подключения оборудования, можно только для связи с кодесис.
3. Если кабель КС1 доработать(удалить перемычку), то в этом случае порт Debug RS232 можно использовать для подключения панели доработанным кабелем, но только если ПЛК будет слейв, а панель мастер. Такие ограничения для этого порта.
Последний раз редактировалось petera; 02.09.2015 в 11:29.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/62474614 и http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/94829648
что написано на "шнурке", я Вас спрашивал про 485 порт, далее Вам предложили манипуляции с перемычкой, ответа по этому пооводу от Вас не было. В проекте ошибок в конфигурировании я не заметил, остается выяснить какой кабели используете
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран