Вобщем 9600 - наше все! Никаких ошибок, никаких провалов на графиках уже неделю не наблюдаю. ХЗ, зачем 115200 вообще нужно.
Год назад был проект - 30 аналоговых входов, 30 дискретных входов, 30 дискретных выходов, 8 аналоговых выходов, частотник ПЧВ-3, и еще 5-6 устройств с протоколом Модбас. Купили СПК 110, модули ОВЕН МВ110-8АС, 32Р, 32ДН. Сначала также как и вы, пытался 115200 настроить. Нифига. Еще как-то работало когда модулей не больше 3-х к СПК цеплял. В общем, кое-как удалось настроить на 9600. Такая скорость никого не устроила, ес-но. Купили S7-1200 с модулем CM1241 (RS-485). Панель взяли Weintek. Забыл все проблемы как страшный сон. Начал заниматься наконец проектом (написанием алгоритма и программированием), а не ковырянием со скоростями, звонками в техподдержку и штудированием форума (где тебе еще все говорят, мол, сам дурак, повозись с месяц и все заработает). Заказчику это неинтересно. Ему нужен результат. К сожалению, импортозамещение пока далеко от нас. Мое личное мнение.
Один из моих проектов на СПК
СПК107, МДВВ-3шт, МВА8-1шт, МВУ8-1шт, MB110-224.16Д-1шт. Все висит на одном порту и работает на скорости 38400. Опрос МВА8 - по половинке, но это особенность МВУ8, будет на одной линии всегда. На втором порту МОДБАС слейв через библиотеку ОВЕН, но это проблема КДС.
Запущено сразу без танцев с бубном.
Что я делаю неправильно?
Я могу много аналогичных примеров привести.
Но есть ньюансы
С МХ 4-20 или 0-10 - беда, с СПК дружат только если подключить один модуль на один интерфейс.
С МУ тоже интересные моменты - в некоторых случаях не работает без оконечного резистора 120 Ом. в некоторых случаях не работает с ним
Зачастую подвисает Master (лампочки на модулях моргают, опрос идет, значения не меняются) - помогает перезагрузка Master'a.
У ПЛК110 rs485 лучше чем у СПК, факт.
Почему не написать сразу в РЭ - для 1-3 модулей скорость 115200, для 8 - 9600 (у кого-то до 38400 довести удалось)? И не было бы проблем. Никто бы не жаловался. А то звонишь в техподдержку - а они прямо так и говорят - на скорости 115200 больше 3-4 никогда работать не будет. Это не нормально, по-моему.
А какое имеет значение, сколько модулей? Драйверы RS-485 стандартны, поддерживают до 31 модуля на шине. Опрос ставится в очередь.
Если бы не имело значения, наверное, не писали бы один за другим вопросы. Другой вопрос, не все понимают как правильно сделать опрос 31 модуля (любого модбас устройства, не только фирмы Овен) по всем канонам Модбаса. Если бы кто-то носом ткнул, так , я думаю, многие бы посыпали голову пеплом, извинились, и все бы стало хорошо. Но что-то никто не дает такой инструкции, только пишут - у меня 100500 модулей и все летают на 115200 без ошибок. Не все так однозначно.
Так того, этого.... Есть инструкция с видеопримерами.