Ошибка ILLEGAL ADDRESS DATA.
даже если один регистр забиваю, все равно. Регистр 332 пользовательский или регистр 0 - не имеет значения.
Как с этим бороться ?
Без ОРС сервера от Owen ПЛК по документации должен опрашиваться ведь ?
Ошибка ILLEGAL ADDRESS DATA.
даже если один регистр забиваю, все равно. Регистр 332 пользовательский или регистр 0 - не имеет значения.
Как с этим бороться ?
Без ОРС сервера от Owen ПЛК по документации должен опрашиваться ведь ?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Вообще без проблем. Возвращает 02 - это хорошо. Связь - есть. А что 02 :должен опрашиваться ведь
1.банально не сделали этот регистр в ПЛК63. Мы ж не видим проекта 63-его
2.см. п#2. Мы ж не видим проекта мастера
1-е - Регистры в ПЛК есть, иначе бы я их не опрашивал.
2-е - часть регистров в ПЛК зашиты намертво, например 0-10 это регистры состояния выходов, параметр real.
Реакция на них аналогичная, связь есть, данных нет, ошибка та же.
А кто опрашивает-то ?
Валенок , опрашивает Rapid SCADA. накидал несколько параметров для проверки, а тут облом-с..
Holding Registers, адрес регистра 0, float (4 байта). переставлением не занимался, так как ошибка говорит за себя, не видит она данного регистра, а он должен быть.
В РЭ и в руководстве по программированию никакой конкретики, только разделение предустановленых регистров и пользовательских для разных типов данных. Все.
Ну так это рапид-скада и чудит. Уверены что, например, не вычитает 30001/40001 ?. Посылку прям по байтам выкладывает где ?
Какая конкретика нужна для модбас-слейва кроме доступных функций, карты регистров и формата данных (ну может специально оговоренных ограничений типа не полной многорегистровости для запросов) ?
да, тоже подумал на счет 30001/40001 когда домой ехал.
В то же время подключался к другим устройствам Рапидой, проблем не было. И к МЭ110 и шнайдеровским Micrologic-ам, всегда вбивал регистры из руководств и всегда получал то, что нужно.
А тут странность...
99% - в этом. Все симптомы - exc#2.
Отправка (8): 01 03 00 01 00 0A 94 0D
Приём (5/5): 01 83 02 C0 F1
Вот из лога запрос ответ, что-то мне сдается, что с запросом что-то не так ?
Отправка (8): 01 03 01 4C 00 08 84 27
Приём (5/5): 01 83 02 C0 F1
И лог запроса пользовательских данных