Сообщение от
Mikalaib
Я правильно делаю Конфигурирование МВ110-220.32ДН с ПЛК110-60 ?
1.К постоянным модулям конфигурации добавляю Модуль Modbus (Master), чтобы контроллер работал в режиме Мастера сети, т.е. опрашивал и контролировал ModBus-
устройства, работающие в сети в подчиненном режиме (slave) – например, модуль ввода.
2. В модуле ModBus Master добавЛЯЮ подмодуль «Universal ModBus Device», где указываю параметры SLAVE устройства МВ110-220.32ДН .
3. К подмодулю «Universal Modbus Device» подключаю каналы, задающие входные параметры (параметры, значение которых Мастер запрашивает у Slave-устройств).
В документации на МВ110-220.32ДН сказано, что для опроса всех входов надо прочитать 2 регистра по 16 бит. Поэтому я подключаю 2 канала Register input module,
где для каждого задаю адрес регистра и команду чтения.
Вопросы дополнительные.
1. Есть ли другой вариант задания каналов в этом случае?
1. Как в глобальных переменных описать побитовую адресацию входов по этим каналам?
С наилучшими пожеланиями, Николай.