Имеется свежекупленный ПЛК160-220.У-L. (не первый опыт).
После заливания программы - сразу увидел не соответствие показаний индикатора и "монитора". Т.е. подавались сигналы на входы 1, 6 и 8, а отображались они как 2 (1.0.1) и 4 (1.0.3). При детальной проверке обнаружилось, что адрес %IX1.0.0 соответствует входу 5, соответственно %IX1.1.3 - входу 16. Но, что характерно, на индикаторе входов все отображается корректно. CS и прошивку обновлял. Проект и лог (чуть устаревший относительно проекта) прилагаю. S/N 32290150804042771