Пользователь
Почитайте инструкцию.
Этот бит - полный аналог переключателя РУЧН-АВТО для других битов командного слова.
Источники задания частоты (до 3 штук) выбираются другими параметрами
-
Помогите подключить ПЛК110 к ПК по USB. Драйвер поставил, подключение определилось как COM4.
Теперь необходимо наладить связь с CoDeSys. Собстно, делаю все по инструкции: Онлайн -> Параметры связи... -> New... -> Serial RS232 driver -> OK.
Теперь необходимо поменять дефолтный COM1 на фактический COM4.
Вопрос: как это сделать. Делаю даблклик на надписи COM1, пытаюсь править, не получается...
-
Отбой. COM-порты переключаются стрелочками. Ну о-очень интуитивно, блин.
-
Пользователь
Aso. Благодарю. Разобрался с Вашей помощью.
-
Здравствуйте!
Очень глупый вопрос наверно, но я не могу найти решение
часть программы выглядит так
IF V1>=100 THEN OV1:=TRUE;
timV1(IN:=OV1, PT:=T#10s);
IV1:=timV1.Q;
ELSE OV1:=FALSE;
IV1:=FALSE;
END_IF
Вопрос в следующем как timV1.Q сделать FALSE после того как V1 сова станет меньше 100
-
Как вариант в ELSE добавить
timV1(IN:=FALSE);
-
timV1(IN := V1 >= 100, PT := T#10s, Q => IV1);
Остальное убрать.
-
energvk и Yegor Спасибо Вам! работает!
-
Вариант Yegor`a конечно идеальный
-
Доброго времени суток! Первый раз столкнулся с Codesys. задача такая: есть генератор который выдает синусоиду. нужно значения выхода генератора записать в массив [1..n], который должен постоянно динамически обновляться. как это можно реализовать?