Кто нибудь пробовал такую конфигурацию на СПК110, если да то как работает?И еще как я понял нумерация регистров в слайве с 0 и дальше по порядку?
Кто нибудь пробовал такую конфигурацию на СПК110, если да то как работает?И еще как я понял нумерация регистров в слайве с 0 и дальше по порядку?
Считайте, что в СПК нет модбас слейва. Воспользоваться им Вы врятли сможете в минимально реальном проекте.
Поэтому пишите слейв сами через овеновскую бибку.
Уже писал тут не раз.
Нельзя писать в holding регистр из программы. Что делает обмен бессмысленным.
Я сегодня попробовал связать с 150 не чё не получилось, правда копался не долгоне совсем понял, а откуда его писать?Нельзя писать в holding регистр из программы. Что делает обмен бессмысленным.
А я вот, продолжая эксперименты, обнаружил что не надо делать СООТНЕСЕНИЕ.
Если его сделать на %IW (а у меня там массив висел и только для того чтобы онлайн смотреть содержимое), то эта зона все время перетирается переменной из соотнесения.
Надо снять соотнесение и просто обращаться к областям %IW указателями или MEM.MemMove.
Так-то. )