Данная схема работает следующим образом:
1. При включении питания включается контактор КМ2 и двигатель М1
начинает работать от преобразователя частоты, увеличение
частоты происходит до достижения заданной величины давления.
2. Если текущее давление меньше заданного (т.е.
производительности одного насоса недостаточно), то двигатель М1
отключается от преобразователя частоты и через контактор КМ1
подключается к питающей сети. Контактор КМ4 включается и
двигатель М2 подключается к преобразователю частоты.
Повышение частоты вращения происходит до достижения заданной
величины давления.
3. Если давление ниже заданного при двух двигателях, аналогично к
преобразователю частоты подключается двигатель М3, а М2
подключается к сети (включается контактор КМ3). Таким же
5
образом реализуется включение М4, если текущее давление не
достигнет заданного значения.
ПЧВ 1 шт. не справиться с этой задачей