когда ТСР планируется?
когда ТСР планируется?
Добрый день.
А что делать мне, если у меня ТРМ101 и ТРМ 212 "сидят" на одном порту? Со старым OPC я устал бороться (значения по одному приборы иногда поступают с предыдущего опроса другого прибора, иногда нули вместо реального значения и т.д.). Хочу попробовать новый OPC. Но в новом OPC они сделаны на разных протоколах, а значит на одному порту работать не дает. У меня все приборы работают на протоколе ОВЕН. Использую только 3 параметра - Pv, SP, r-S.
Добрый день.
Спасибо за ваш вопрос. Мы сейчас обсуждаем вопрос добавления в ОРС сервер приборов по протоколу ОВЕН.
сервер не опрашивает ПР110, версия сервера 1.0.4919.2, также пробовал с MasterOPC сервером, и он не справился. вот приложения:
test.owl
тест_20160128.zip
Что я делаю не так?
Добрый день, уважаемые коллеги, добавите пожалуйста в ОРС-сервер по протоколу ОВЕН прибор МСД-200 ????
Добрый день.
Вопрос по связке OWEN Logic + ОРС.
Когда выгружаешь конфигурацию из OWEN Logic в ОРС, то применительно к ПР200 доступны только сетевые переменные, задаваемые пользователем в OWEN Logic по адресам 0x0200–0x023F. Остальные параметры ПР200 доступные по протоколу Modbus (таб. 3.2 Руководства по эксплуатации ПР200) в ОРС не доступны. И если не заданны ни какие пользовательские переменные, то прибор в ОРС вообще пустой.
Собственно вопрос в том - это недоработка, которая будет устранена, или это сделано преднамеренно и в ОРС будет только доступ к адресам 0x0200–0x023F?
Добрый день. Возможно добавить в библиотеку ваши новые приборы. ОВЕН ПВТ10.