Спасибо господа, только как бы Вам доказать потребителю, что это еще и работает????
А то был опыт.... Купили рекомендованный Инкотексом "Меркурий-Энергоучет" и он..... не работал по RS-485 в полной, не лайт версии. Вернее, опрашивал счетчики через один. Общение с техподдержкой.... Скажем так, с кем можно говорить - один человек. Проблему так и не решил.
Поэтому, на Энтке у меня поставлен Х.
При том, что в Инсате таких проблем нет.
Последний раз редактировалось Popov Boris; 22.06.2018 в 13:50.
Спрашивали стоимость SCADA, - был выложен проект прайс-листа, соответственно в нем находится различные описания опций и приложений , которые в свою очередь описывают объем и стоимость лицензии для создания АРМ диспетчера. отсюда и уделенное внимание ПЭВМ в документе.
В самой самой SCADA есть модуль КОНТРОЛЛЕРЫ ( представляющий собой исполнительную среду Enlogic) , поддержана работа только виртуального контроллера и ОВЕН ПЛК-323.
А что, контроллер ПЛК 323 реально потянет опрос 500 счетчиков?
Вообще вопрос такой - а сколько счетчиков, ну или трехфазных измерительных приборов вашего же производства можно подключить к ПЛК 323 и успешно их опрашивать? На сколько хватит мощности контроллера по разным критериям - по объему оперативной памяти, по загрузке процессора, по СОМ-портам, может еще что?
Способ доказать существует , только один - практика. На сегодня уже успешно реализован ряд пилотных проектов, как раз в рамках "Телемеханики Лайт". Как только пойдут в серию у наших клиентов, они будут обнародованы.
Сегодня с каждым проектом работаем индивидуально, понимая о высокой стоимости ошибки на "первых шагах".
Сожалею о том, что Вам пришлось получить негативный опыт. Если еще актуален вопрос по опросу счетчиков( как справедливо было замечено "ядро" софта одинаковое) , готов оказать помощь, но , пожалуйста, за рамками этой ветки форума.
Ну к примеру 500 счетчиков я даже и на ПЛК 100 опрошу.
А в чем проблема?
Опрашивать последовательно.
Выставлять флаг удачного и неудачного опроса и писать в архив....
переходить к следующему при нескольких неудачных опросах или удачном...
Фаствел никогда не делал дешевого обрудования. Все, что они производят - это реально качественные надежные железки, но цена таких железок не может быть дешевой. Да, цена наверное ниже чем у Сименса и прочих монстров. Но точно выше, чем у ОВЕНа или ICPDASа.
Они делают железки для процессоров на базе архитектуры Intel - такие железки в принципе не могут быть сравнимы по стоимости с изделиями на архитектуре ARM.
Озвучена цена 32 тыщи рублей за ПЛК 323 с НДС. Это конечно изделие, готовое к эксплуатации. Чтобы сделать такую законченную штуку на базе любой платы от Фаствела - надо еще много чего прикупить.
Самые дешевые компьютеры на Intel могут быть только фиксированной комплектации, в готовом корпусе, и скорее всего не на температуру -40.
Никакая самодельно собираемая штука некогда не будет дешевой. И потом такую штуку еще надо научить технологическим задачам.
Комп под Линуксом выигрывает в своей функциональности только для компьютерного гика, имеющего большое желание поковыряться во внутренностях.
Для остальных простых людей надо другое - "ты скажи, куда тут лошадь запрягать", надо чтобы оно поехало, побыстрее и попроще.
Гикам, наверное, и сотовый телефон с процессором Интел и операционкой Линукс приятнее иметь в кармане. И подобные штуки конечно есть на рынке, но они совершенно незаметны для подавляющего большинства.
Когда речь идет о стоимости проекта, станешь гиком и не будешь по этому поводу переживать...
Добрый день!
Заказали у Вас контроллеры ПЛК323-24.03.01.ТЛ, есть вопросы по конфигурации :
1. Какие протоколы входят в ПО ОВЕН " Телемеханика лайт "
2. Как происходит синхронизации времени данных контроллеров.
По протоколам:
Поддержана работа по универсальным протоколам:
-Modbus RTU, ASCII, TCP
-МЭК-101/103/104
-Distributed Network Protocol, v3 (DNP3)
и специальным протоколам:
меркуриий, гран электро, СЭТ, счетчики НЕВА, пульсар-м, Счетчики РСМ, счетчики РСИ, счетчики ТЭМ, Вычислитель ВКТ-7, Elkora
В контроллере ПЛК-323.ТЛ предусмотрена система синхронизации времени с сервером (арм с ПО верхнего уровня). Необходимо запустить платформу EnLogic, выбрать нужный контроллер, перейти на вкладу «контроллер» выставить галочку «Включить синхронизацию»:
включение синхронизации.png
Для синхронизации, например, счетчиков «Меркурий» с ПЛК-323.ТЛ, существует возможность синхронизации времени для самих счетчиков, настройка производится в самом протоколе «Меркурий»:
сихронизация меркурий.png