Да, направляйте.
Проблему опишите подробнее (лучше со скриншотами).
Да, направляйте.
Проблему опишите подробнее (лучше со скриншотами).
Спасибо.
Добрый день. Пытаюсь связать MasterOPC и ТРМ-202 через АС-4. До этого по протоколу Овен через OPC Овена все работало, но хочется разобраться до конца.
На ТРМ-е уставки протокол - ModBus-RTU; скорость 115,2; адрес - 0; таймаут - 20; насколько я понял контроль четности - нет и стоп-биты - 2 вшиты на уровне железа.
на компьютере настройки COMпорта и АС4 в ОПС такие:
com_ac4.jpg
trm202.jpg
а в результате
MaterOPC_result.jpg
Подскажите пожалуйста где, что не так?
Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 12.03.2016 в 12:54.
Надо таки читать литературу, помогла смена адреса ТРМ-ки с "0" на 1, 2, и т.д. ))
Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 19.04.2016 в 18:15.
[QUOTE=SCADAMaster;146626]
Подскажите, пожалуйста ещё. Как через ваш OPC контролировать целосность связи с ТРМ-202? в описании на ТРМ-202 есть функция modbus "08" но как эти пользоваться найти не смог? заранее спасибо.
Что вы подразумеваете под целостностью связи?
Если устройство не отвечает, то ОРС сервер выставит признак качества тега Bad - так и реализуется контроль связи.
Спасибо.
Простите, немного потерялся. А СКАДой можно как-то прочитать этот признак? В Вашем ОРС видел, что высвечивается "bad" но не понял как его прочитать СКАДой.
Если переменная получает признак качества Bad, то скада автоматически выдает сообщение - "Ошибка". В дереве объектов и дереве системы такие перемыенные выделены серым цветом, на мнемосхеме они подчеркиваются, а на трендах рисуются пунктирной линией.
Можно также проанализировать признак качества с помощью модуля "Расчет" и "Событие" - используя функцию OPCQuality или ФБ Вывод признаков качества из закладки "Обработка сигналов" палитры ФБ.
Спасибо.