Вроде как немного разобрался... Теперь ошибка 3. Подскажите пожалуйста, что значит?
Снимок1.jpg
Вроде как немного разобрался... Теперь ошибка 3. Подскажите пожалуйста, что значит?
Снимок1.jpg
Код ошибки 03 — Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной.
Раньше с такой ошибкой не сталкивался. Какой версией овен лоджик вы пользовались? Какая у вас модификация ПР?
Можно вас попросить прислать сохраненный проект овен лоджик и сохраненную конфигурацию ОРС сервера.
ОЛ - 111 бета. ПР 200-220-2-2. Не вижу Вашей почты, куда отправить OPC и проект?
Я тут покопался в закромах, нашёл ПР-МИ и ПР 110. Сегодня вечером попробую с ними.
Доброго времени суток. Что за ошибка 3??? Разобрались или нет?? Второй день играюсь с экспортом, все понятно, но...Подключить прибор удалось один раз, то BAD, то ошибка 3, скада работает по ОВЕНу, приобрели ПР200, теперь придется переходить на ModBus, а тут такие танцы с бубном....
Последний раз редактировалось LEX2030; 12.03.2016 в 23:10.
Спасибо.
можно сделать разбивку на биты целого числа?
александр 64, Вы гений!!!!!! Удалил целочисленные переменные, все поехало.
Последний раз редактировалось LEX2030; 14.03.2016 в 05:53.
Спасибо.