Цитата Сообщение от fillpackart Посмотреть сообщение
На выход я могу подать значение от 0 до 1. Как мне узнать, какое значение какому напряжению соответствует?
Совет про руководство пользователя был верен, по тому как у ПЛК63 выходы управляются не совсем обычно. Выходы у ПЛК63 могут быть одновременно как дискретные, так и на этих же местах аналоговые.
Так что было принято, что выход изменяется от 0 ДО 1. В данном случае это не булевская переменная.
Соответственно:
Для DO: 0 - выключен, 1 - включен, 0< >1 - будет ШИМ.
Для AO: 0 - нижнее значение в диапазоне выходного сигнала (0 В или 4 мА), 1 - верхнее значение (10 В или 20 мА).