  1. #11

    По умолчанию

    Мордорец Вы прекрасно понимаете, что всё зависит от необходимой логики работы, исполнения контакта (НО/НЗ, верх/низ контр. давления).

    Причем ЭКМ на 220в себя намного лучше ведут чем на 24в.
    Окисел на контакте прошибается, вот и всё.
    На 24в ставь 1ком на вход параллельно, тоже всё нормально будет.

  2. #12

    По умолчанию

    Дребезг ЭКМ идет прежде всего на пропадание сигнала когда он должен быть. В том редком случае когда стрелка летает так что её не видно, то надо либо бороться какими то другими способами (потому как недолго этому ЭКМ жить, да и не только ему) либо как вы писали TOF-OR-TON. Но это редко бывает. Чаще всего хватает одного TOF.