Здравствуйте!
Работая с спк110 столкнулся с такой вот проблеммой: как с модуля снимать показания формата "RIAL" (числа с плавующей запятой)? Раньше работал с целыми числами (WORD) проблем не знал))
Подскажмите пожалуйста.
Здравствуйте!
Работая с спк110 столкнулся с такой вот проблеммой: как с модуля снимать показания формата "RIAL" (числа с плавующей запятой)? Раньше работал с целыми числами (WORD) проблем не знал))
Подскажмите пожалуйста.
Например, вот так для 1 входа
Код:var FloatPtr: POINTER TO WORD; hwAI1: ARRAY[0..48] OF WORD; F1: REAL; FloatPtr:= ADR (F1); FloatPtr^:= hwAI1[5]; FloatPtr:= FloatPtr + 2; FloatPtr^:= hwAI1[4];
ASo зачем людей пугаете.
Есть же готовая функция:
Шаблоны.PNG
Но можете как раньше, не зная проблем:
INT_2.PNG
Это шаблоны от Овен, по этому поводу много сказано, написано, устанете читать!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2016 в 09:12.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?