Цитата Сообщение от rublikdimas Посмотреть сообщение
Я соединился через преобразователь RS485>Аналоговый выход. И похоже произошел пробой, через этот самый преобразователь.
Вы про гальваническую изоляцию слышали. Вот она должна быть. Не важно конвертер или что то еще. Если ее нет ни у СПК, ни у вашего конвертера. То любой пробой, помеха и все что в теории возможно идет на процессор. В лучшем случае сгорит порт. В худшем СПК целиком.

В вашем случае. И развязка нужна, и кабель экранированный. И экран желательно куда-то заземлять. Но только не в одну землю с Вашим агрегатом.