    Цитата Сообщение от ktotam Посмотреть сообщение
    Добрый день. Печка литров 10. 4КВт
    Насколько помню, ТРМ101 имеет несколько разновидностей выхода. Какой именно у Вас? И силовое устройство. Не напрямую же Вы 4КВт ТЭН подключаете к ТРМ.
    У Вас похоже самогонный аппарат?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    У Вас похоже самогонный аппарат?
    Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
    ТРМ101 для управления твердотельным реле, на выходе соответственно твердотельное реле. Я не могу логику понять, при достижении уставки видно что меняется график набора температуры, но зачем он греет после уставки?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ktotam Посмотреть сообщение
    Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
    ТРМ101 для управления твердотельным реле, на выходе соответственно твердотельное реле. Я не могу логику понять, при достижении уставки видно что меняется график набора температуры, но зачем он греет после уставки?
    Коэффициент при интегральной составляющей уменьши.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Коэффициент при интегральной составляющей уменьши.
    Уменьшал на 10% не играет роли

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ktotam Посмотреть сообщение
    Уменьшал на 10% не играет роли
    Какие 10% ?, раза в три для начала. А пропорциональную увеличь в полтора-два раза

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Какие 10% ?, раза в три для начала. А пропорциональную увеличь в полтора-два раза
    Сделал как Вы сказали, никакой реакции.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ktotam Посмотреть сообщение
    Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
    А без хорошего настроения и работа в тягость.
    А вообще для ведра воды 4КВт нагревателя это круто и проскочить за границу уставки вследствии инерционности очень легко. Особенно если нет расхода тепла.
    Вообще у нас и на самогонные аппараты 101 ставят и прекрасно работает. Попробуйте поиграть настройками. Может покажусь банальным но:
    1. Проверьте что у Вас именно в режиме ПИД а не в 2 позиционном.
    2. Отключите режим быстрого выхода на уставку.
    3. Убедитесь, что стоит режим нагревателя а не холодильника.
    4. Попробуйте изменить период следования импульсов.
    5. Попробуйте сделать ограничение выходного сигнала. Греть будет медленней, но за уставку не так будет выскакивать.
    Вообще, насколько критичен перегрев? И какой допуск по температуре от уставки?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А без хорошего настроения и работа в тягость.
    А вообще для ведра воды 4КВт нагревателя это круто и проскочить за границу уставки вследствии инерционности очень легко. Особенно если нет расхода тепла.
    Вообще у нас и на самогонные аппараты 101 ставят и прекрасно работает. Попробуйте поиграть настройками. Может покажусь банальным но:
    1. Проверьте что у Вас именно в режиме ПИД а не в 2 позиционном.
    2. Отключите режим быстрого выхода на уставку.
    3. Убедитесь, что стоит режим нагревателя а не холодильника.
    4. Попробуйте изменить период следования импульсов.
    5. Попробуйте сделать ограничение выходного сигнала. Греть будет медленней, но за уставку не так будет выскакивать.
    Вообще, насколько критичен перегрев? И какой допуск по температуре от уставки?
    С уважением.
    Не более 2 градусов в допуске. Перебег по инерции это одно, а когда сам прибор греет это другое.
    Всё это проверил, в норме. С ограничением играл, почти ничего не дает.

Похожие темы

  1. Автоматическое управление мощностью тэнов
    от serafh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 19:45
  2. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 13:42
  3. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:01
  4. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 09:13
  5. подбор тэнов для работы с реле.
    от maksimov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •