Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо за адресок! А по телефону они лечат? А если им ПР114 подсунуть?
Сегодня опять заглючил! Проблема была со входами 9,11,12. 9 вход это аварийный концевик -цифровой вход, простой двухжильный кабель. А глюки были на 11 и 12 входах, входа тоже цифровые, кнопки управления. Снял питание с концевика (9 вход) и все заработало! Видать всетаки помехи и наводки. Станок работает с водой видать где то подмочило! А еще может быть и то что станок и шкаф до сих пор не заземлили!!! Всем спасибо!!!
Хотя бы проект дали
электронщик до мозга костей и не только
Проект!!! Если разберетесь!!!
Последний раз редактировалось Lihoj; 15.06.2016 в 05:38.
А теперь описать как работает?
Описывать не надо .Мой мозг не воспринимает схему ,где нет линий и нужно ЧИТАТЬ переменные.Схема вообщем простая ,не сложная ,в основном логика и несколько простых макросов .Совет- уберите 90% переменных ,замените их связями и укрупните макросы .Сделайте десяток макросов и все(Если нужно,то макрос в макросе) .От какого питания запитываете пр114 от 220 или +24.?
электронщик до мозга костей и не только
Откуда у вас такая подробная информация? Был таки опыт общения с юдолью скорби?Сергей0308
В принципе и так всё ясно.
Аналоговые входа прицепить через делители 1:1,5-2,4 со входным током 20-50ма. Сопротивление аналогового входа ПР114 - 56ком, вот и "фонит" через каждую росинку.
На дискретные - уже писал выше. Входной ток лог1 - 1ма. Маловато будет.
На выхода - в зависимости от используемых напряжений и аппаратуры выбираем методы искрогашения...