Добрый день. Посмотрите пункт 5.3.2.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал
тока или напряжения. Между клеммами 10 и 11 должен стоять резистор 100Ом. Именно на входе. ТРМ меряет НАПРЯЖЕНиЕ на входе. В Вашем случае получается преобразование токового сигнала датчика на этом резисторе в напряжение. Это особенность ВСЕХ универсальных входов. Померьте напряжение на входе ТРМ при сухом датчике должно быть около 2В.
И верхняя граница у Вас должна быть не 9000 а 18000, т.к. датчик рассчитан на 10м столба а у Вас 5м. и 9000кубов соответсвенно при 10м было бы соответственно 18000кубов.
С уважением.