Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: TPM-151 для паяльной станции - помогите разобраться.

  1. #11

    По умолчанию

    Скиньте свою модификацию (считать в режиме полного доступа, пароль 1), попробую посмотреть.

  2. #12

    По умолчанию

    Вот конфигурация.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 123.rar (48.2 Кб, Просмотров: 136)

  3. #13

    По умолчанию

    Проверил. Ошибок в вашей конфигурации нету. Имитирование роста температуры на первом канале дало переход с 1шага по 5ый. Остановка программы так же произошла без проблем.

    Могу предположить что у вас температура за 230 вываливается по второму каналу. А по первому температуры меньше, поэтому и перехода шагов не наблюдается.

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо. Я в 4 и 5 шаге вместо 1 вычислителя указал второй и тогда программа стала выполняться. Ещё вопрос, каким образом выполнить объединение термопар ? Почему когда я выставляют низ уставку 145 градусов, а по факту греет до 160 градусов ?