А значение температуры, судя по всему, нужно делить на 100?
У меня в конфигурации ПЛК значение 2150.
А влажность и точка росы? тоже делить на 100?
А значение температуры, судя по всему, нужно делить на 100?
У меня в конфигурации ПЛК значение 2150.
А влажность и точка росы? тоже делить на 100?
Здравствуйте, если внимательно посмотреть в РЭ Таблицу 6.1 - "Параметры прибора, доступные по RS-485", то Вы увидите следующее:
pvt10.jpg
Следовательно, нужно делить на 100
ДА уж, простите, бывает.
Смотрим в книгу, а видим сами знаете что.
Тут вот еще один вопрос нарисовался.
После настройки 3х датчиков через модбас один себя странно ведет,
а именно:
Значение температуры зависает на 22.07.
Если текущее значение меньше этой цифры, то наблюдаем нормальный такой плавающий график за сутки.
В некоторые моменты значение достигает 22.07 и стоит ровной линией на графике после чего может только снижаться, а потом снова подниматься до этого порога.
Подышал на датчик-температура подскочила выше 22.07(странно) и начала медленно опускаться, потом дошла до 22.07 и снова ровная линия пару часов, потом опустилась ниже и снова можно было наблюдать нормальный график.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Решил не плодить новую тему, задам вопрос здесь.
Не могу получит значения от ПВТ100 на плк segnetics 2gi.
адрес 16, скорость 9600, 1N8,
опрос по адресам 102,103,104 HEX.
на контроллере скорость COM1 9600, адрес 1.
блок анализа соединений по modbus выдает ошибки (встроенный в среду программирования)
так же не могу получить ни одного значения из регистра с использованием modscan. пишет "modbus exception response from slave device".
программой для настройки подключается нормально. настраивается, считываются значения.
пробовал разными преобразователями, moxa, меркурий, овен. результат один. значения считывает только программа настройки овен.
Помогите разобраться.2.JPG1.JPG
Последний раз редактировалось ReDVik; 03.03.2017 в 12:15.
Подключите сниффер, послушайте, что происходит при работе с программой настройки, а что в остальных случаях. Может быть вы его считываете командой, которую он не поддерживает. И судя по описанию, у датчика по одному регистру для кждого значения, а вы пытаетесь прочитать Real, это как правило 2 регистра.
пользовался модсканом
в инструкции написано, что команда на чтение 03
адрес от 258 (десятичный)
в итоге выдавал ошибку "modbus exception response from slave device"
если поменять device id на другой, то получим ошибку по таймауту ответа от устройства.
я как буду на объекте снова попробую. всё таки интереснее значения по модбас получить, чем с токового выхода + как бонус температура мокрого термометра.
12.JPG
принскрин сделан с неработающей программы, по этому не стоит обращать внимание на no device.
так пойду покурю про сниферы.
Последний раз редактировалось ReDVik; 03.03.2017 в 13:18.