плк100-24.к-л в количестве двух штук пытаемся вязать через сетевые переменные.
пишем простые проекты. заливаем. обмен по сети не работает.
прошиваем в контроллеры прошивки 2.06.03. обмен по сети работает.
возвращаем прошивки на 2.07.02 обмен не работает.
проекты приложены.
кто нибудь пробовал организовывать обмен через сетевые переменные на прошивке 2.07.02? поделитесь результатом?
аналогичная ситуация, тестировал где-то 1,5 месяца назад на 2.03, 2.05, 2.06 все работает, как только ставил прошивку 2.07 обмена не было. об этом писал в тех. поддержку, ответа до сих пор не получил. в итоге откатился на 2.05 и отвез на объект.
1.Соединил ПЛК-100-К-М с МДВВ по протоколу ОВЕН без применения адаптера (ввиду отсутствия последнего). Связь появилась (индикатор мигает). Как изменить параметры МДВВ (скорость обмена и подавление дребезга)?
2.Хотел подключить ПЛК как USB-device, но на прилагемом диске, вопреки утверждениям РЭ, не нашлось драйвера. Где его можно взять?