Пользователь
Использовали электронные реле давления, у которых можно было запрограммировать изменение цвета индикации красный/зеленый по уставке. Так что теоретически возможно.
-
Здравствуйте. СМИ2 как слейв. Подскажите, как восстановить вывод информации после обрыва связи? СМИ2 моргает, и сбрасывается только после отключения или нажатия кнопки сброс.
-
Здравствуйте Влад
У меня ПЛК160 и СМИ2 (несколько штук) работают по RS-485-1 проверял, связь обрывал потом восстанавливал СМИ2 сами без перезагрузки начинали выводить данные мб на восстановление связи нужно время.. ну там сек 30-120 ?
ПС: мне кажется это не технический раздел форума. тут общие пожелания и разговор про функционал размеры крепления прибора. попробуйте по читать в других разделах форума
про вывод данных при помощи СМИ и не только http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=23
про эксплуатацию где то тут http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=10
Возможно админы и сообщество тут ответят тоже.
-
И как скоро ожидать 2х цветный СМИ?
-
Здравствуйте, подскажите как вернуть заводские настройки СМИ2 v2.06c. кнопкой сброс прибор переходит в режим FAct, но из конфигуратора на заводских настройках нет связи.(Ранее связь этой кнопкой восстанавливалась) Перед этим перевел прибор в режим Master ModBus RTU, и все связь пропала.
Вопрос как установить связь с конфигуратором или при помощи какой другой программы перестроить СМИ2 в этом состоянии.
-
Administrator
Павел, версия конфигуратора последняя? Преобразователь интерфейса работает исправно?
-
Конфигуратор для надежности скачал с сайта версия 1.0 build 12, преобразователь АС4 нареканей тоже небыло. До того пока не перевел СМИ на Master работало более менее стабильно (переключение на заводские сбросом) как выставил Master так все конфигуратор не смог больше связаться с СМИ. Пытался делать как стр.12 РЭ не чего не вышло. И вообще непонятно что значит установить dEu.r =0 , если просто установить и выйти сбросом то как останется новая уставка, а если нажать записать то так как нет связи с СМИ то и записать параметр неудается
-
Administrator
А ОС какой версии? Попробуйте подключится на другом ПК.
-
ОС ХР, попробовал на нубуке ОС ХР и другом ПК с ОС Win7, результат тот же, нет связи. Может как то слетели заводские настройки СМИ так, как надпись FAct не мигает , а просто светится.
-
Administrator
Светится всегда? Выйти в рабочий режим кнопкой сброс можете? Если нет, тогда нужно отправлять панель в СЦ.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума