могу сказать следующее:
1. вы купили твердотельное реле хоть и дилера но не наше. т.е. вы купили реле другого производителя, наши реле реализуются по торговой маркой Kippribor.
2. подключение по приведенной вами схеме допускается, более того последовательное включение силовых цепей наоборот повышает надежность работы реле, во всяком случае это справедливо для реле Kippribor, справедливо ли это для указанной вами модели Zg33 неизвестного нам производителя сказать не можем.
3. учитывайте так же еще тот факт что у трехфазных твердотельных реле многих зарубежных производителей в целях снижения стоимости самого реле одна из фаз нерегулируемая, т.е. замкнута накоротко перемычкой. такое например можно наблюдать у реле серий Tsr и пр.
4. так же при экспериментах учитывайте что ток ламп накаливания в момент включения (подачи напряжения) больше номинального в 10...15 раз и постепенно снижается до номинального в течении первой секунды работы, поскольку сопротивление не разогретой спирали значительно меньше нежели в рабочем режиме. т.е. для лампы накаливания необходимо выбирать твердотельное реле с запасом по мощности не менее чем в 15 раз. но в вашем случае конечно (с лампой 15вт и реле на 80а это неактуально).
5. помните что твердотельное реле это не пускатель а полупроводниковое реле и оно не может выдерживать токи короткого замыкания (даже кратковременные). твердотельное реле может лишь выдерживать кратковременные (в пределах одного полупериода напряжения) скачки нагрузки, т.е. импульсные перегрузки не более 10-ти кратной величины от номинального тока.

поэтому в вашем случае, когда нагрузка низка и не о каких перегрузках речь не идет, скорее всего реле было бракованное.