Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Зря вы мощность через цепочку так просто посчитали, она там реактивная. И считать ее тут вовсе необязательно. Тем более все не так просто, когда индуктивность, сопротивление и емкость соединены последовательно.
Да и ток утечки ТТР вряд ли такой величины. Я их щупал под напряжением без радиатора, они совершенно холодные, а 2 Вт греют вполне ощутимо.
С ттр совершенно не знаком, поэтому не знаю их особенностей. А почему расчет мощности для оценки не годится? Я так понял основная проблема, которая может возникнуть, это "залипание" пускателя при снятии управления. Поэтому я и посчитал, что мощности для удержания катушки будет недостаточно при таких токах. Согласен, что здесь я не учел параллельное соединение реактивных цепей, да и не могу учесть, потому что не все данные для расчета имеются.
А вообще, я не встречал методики подбора внешних цепей с ттр, в основном "Михалыч сказал..." или вроде того. Если кто-то знает из местных, то было бы хорошо узнать