Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
Здравствуйте.Помогите,пожалуйста:ПЛК-100 РМ опрашивает по ETHERNET пять ОВЕНов (ТРМ 210,202,СИ-8 и т.п.).При включении компьютера и щита в начале смены нет Login (Communication Error).
При этом Ping проходит нормально.Помогает только перезагрузка компа,после которой и кодесис,и Мастерскада прекрасно связываются со щитом.И так каждое утро.Мож.быть,в опциях нет какой-либо галочки?
-
Пользователь
прошивку/тагрет/ Plc конфигурацию в студию.
-
Олег если не трудно дайте свой email так как у нас проблемы с отправкой на форум с прикреплением zip файлов (блокировано нашими сис. админами).
-
Интересно, как он по Ethernet опрашивает ТРМ-ы?
-
вопрос снимаю,т.к.неправильно настроил свойства сети компьютера(в графе "дополнительно" кроме Ip-адреса компа вбил ещё и Ip-адр.самого плк 10.0.6.10)-был конфликт.