Тогда уж купите у моих партнеров Сокет-4 http://www.spd.net.ru/Hardware/SOCKET-4.aspx
Тогда уж купите у моих партнеров Сокет-4 http://www.spd.net.ru/Hardware/SOCKET-4.aspx
электронщик до мозга костей и не только
Последний раз редактировалось and909; 27.10.2016 в 18:10.
Яндекс предложил:
Только цена почему-то засекречена. Я в таких случаях предполагаю, что продавать не очень то и хотят.
and909 нет, С2000-Ethernet, работает только по UDP, мне для SCADA подходит
Цена по запросу, это не секрет, а просто она может чуть напугать и выбрать Moxa с теми же характеристиками
rovki - Сокет 4 почти в 2 раза дороже.... и требует тестирования....
з.ы. если надо несколько портов то как вариант Raspberry Pi + дешевые USB-RS485.
4 порта и хоть TCP хоть UDP проброс портов в сеть...
Последний раз редактировалось melky; 28.10.2016 в 11:45.
Тему перенесли, но разговор, начатый в теме про модули расширения с Ethernet, перешел на преобразователи, которые можно встроить, чтобы имеющиеся модули с 485 перевести на Ethernet, так что не сильно мы и оффтопили.
Ну да ладно, продолжим здесь.
Вопрос остается: кто знает встраиваемые модули (бескорпусные, минимальных габаритов) 485-Ethernet?
Желательно от производителя, имеющего дилера в России.
Последний раз редактировалось and909; 28.10.2016 в 14:54.
http://tibbo.ru/products/item/6/17/ но только TTL, цена вас точно не обрадует, на уровне Moxa
http://tibbo.ru/products/item/7/28/
http://www.ibep.ru/shop/browse/010006
Последний раз редактировалось melky; 28.10.2016 в 16:11.
Добрый день. Есть преобразователь pusr usr-tcp232-304, подключен к пр-100. Есть скрипт на питоне для чтения определенного регистра.
Если опрашивать пр100 через этот преобразователь по modbus-tcp, то прибор коннектится, но регистр не опрашивает, ругаясь, что не получил данные.
Если создать виртуальный порт для преобразователя,
то по modbus-rtu все хорошо, данные приходят.
Есть еще пр-103, с нее через родной ethernet-порт по modbus-tcp данные приходят.
В чем может быть проблема?
Вам надо использовать режим Modbus RTU over TCP в python скрипте. Модули usr-tcp232-304 не производят конвертацию Modbus RTU в Modbus TCP.Если опрашивать пр100 через этот преобразователь по modbus-tcp, то прибор коннектится, но регистр не опрашивает, ругаясь, что не получил данные.