Это низкая культура производства импульсных трансформаторов, применяемых в блоке питания, умноженная на недостатки схемотехники.
Чем чревато?Помимо какафонии, скорым межвитковым замыканием в обмотке.
Как лечится?
При проектировании - использование схем с меньшим коэффициентом намагничивания сердечника, применение более совершенных ферритов.
При производстве - использование горячих технологий при намотке, пропитке и склейке трансформатора.
При эксплуатации - можно попробовать залить швы сердечника жидким цианакриловым клеем, а обмотку - пропитать силиконовым герметиком, или хотя бы парафином.
Мой тоже свистит. 110 новая версия. Красивый такой, голосистый )
Темы были объединены ввиду обсуждения аналогичного вопроса. Что касается повышенной шумности блока питания ПЛК110 [M02], данная особенность присутствует только в модификациях с питанием на ~220 В. Модификации на =24 В бесшумные.
Повторюсь: Сдайте обратно с формулировкой "превышение уровня акустического шума". Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
Чем больше возвратов - тем сильнее стимул ("дубинка" в переводе на русский) у "Овна" выпускать НЕБРАКОВАННУЮ продукцию. Уважайте себя хоть немного.
Вряд ли получится, не думаю, что шум нормирован производителем, а до СанПиН-овских норм, наверное, далеко.