Добрый день. При перезаливке программы в ПЛК160 контроллер перестает опрашивать слэйвы. Как решить проблему?
Добрый день. При перезаливке программы в ПЛК160 контроллер перестает опрашивать слэйвы. Как решить проблему?
Я бы и рад ошибиться, но увы. Данный казус появляется периодически, лечится переключением питания. Но возможно что-то делаю не так?
Хотя бы написали, через конфигуратор или бибку у Вас слейвы опрашивает плк. Попробуйте переводить контроллер в стоп перед заливкой
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Опрашиваю через конфигуратор. Спасибо, попробую останавливать.
Andrew_Stranger , Вы можете прислать Ваш проект?