Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
Чтобы поддерживать температуру на каком-то уровне, регулятору ее надо измерить
Измеритель-регулятор - это недавнее изобретение. До этого регуляторы поддерживали сигнал датчика равным сигналу задания регулятора не зная численного значения ни того, ни другого. Точность работы контура регулирования зависела от 3 факторов - "точность задания задания", "точность измерения датчика" и "ошибка регулирования". Для регуляторов температуры расплавленного стекла в производстве стеклонити достигали точность регулирования 3-5 градусов. Регулятор Р25 обеспечивал точность 2-3% диапазона измерения датчика. И там и там никакой метрологией не пахло, ориентировались по образцовому прибору.