Добрый день!Что пишет касперский?
https://support.kaspersky.ru/4613 подробности тут если у вас такое происходит.
Добрый день!Что пишет касперский?
https://support.kaspersky.ru/4613 подробности тут если у вас такое происходит.
Добрый день. Установил новый ОВЕН ОРС сервер-beta. подключил ПР200. Все сразу соединилось. Есть проблема. при добавлении 7-го тега сервер переменных больше не видит. Убираю седьмую переменную - снова работает. Все сетевые переменные соединены в ПР200 с одной и той-же константой. Конфигурации прилагаю. Не удается прикрепить файл ОРС сервера.
Добрый день! В библиотеке ОРС сервера бета Modbus-RTU, нет ТРМ 148, а в новой прошивке ТРМ 148 добавлена поддержка
- поддержка протокола modbus ASCII/RTU (список регистров смотри в КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086);
- добавлена функция автоопределения протокола (автоматическое переключение ОВЕН, Modbus ASCII, Modbus RTU по первому запросу мастера сети);
Как мне подключить ТРМ 148 по протоколу Modbus-RTU?
В OPC сервере пока не создан шаблон устройства ТРМ148. При этом Вы можете добавить универсальное ModBus устройство и в нем необходимые Вам параметры из списка параметров.
А где взять этот список параметров? И каким образом в ОРС сервер добавить универсальное ModBus устройство?
Если верить "Овен", то никак:
ТРМ148.PNG
И вообще в плане возможностей по сети, какой-то убогий прибор, правда не долго смотрел, около 2 минут!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2016 в 20:46.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.