Цитата Сообщение от alexander1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, если можно про адреса рассказать подробнее. у меня сейчас ситуация следующая. организовал сеть по Modbus из 4-х МДВВ и 5-ти МВА-8. Расстояния смешные ( оборудование в пределах 7 метров), но глючит просто страшно!!! в частности МДВВ периодически пропадают...при попытке конфигурировании отвечают не с первого раза, при этом если обращаться по конкретному адресу(из родной проги), то видно что опрашиваются еще несколько приборов с другими адресами. Адреса присваивал в порядке возрастания.
Есть вполне четкая последовательность действий при конфигурировании модулей.
1. при конфигурировании подключаете модули к ПК по одной штуке (можно и все сразу, но при этом вы вполне можете получить ту самую ситуацию, которую имеете)
2. Если знаете сетевые настройки модуля, не устанавливаете перемычку, если не знаете, то устанавливаете.
При этом питание с модуля должно быть снято. К сожалению, в модулях перемычки с заводскими настройками имеют разные номера, обратите внимание, для МВУ это jp2, для МДВВ - jp1.
Кроме того должен стоять джампер, разрешающий запись изменений в память модуля. Для МДВВ это jp2, для МВУ это jp1.
3. устанавливаете в конфигураторе для модуля нужные сетевые параметры. Если работаете по протоколу ОВЕН, то задаете для МДВВ адреса через 12, для МВУ - через 8. К примеру, МДВВ адр16, МДВВ адр28, МВУ адр40, МВУ адр48. Таким образом, адреса модулей не перекрываются.
Для модбаса это не актуально, там адреса просто должны отличаться, не важно, на какую величину.
4. Записываете изменения в прибор, снимаете питание, снимаете перемычки с заводскими параметрами, если устанавливали.
5. Подключаете прибор в общую сеть RS485, подаете питание.
6. Затем повторяете все то же для другого модуля.