Сообщение от
Popov Boris
Здравствуйте, для реализации Ваших пожеланий существует протокол МЭК 61870-5-104, в этом протоколе данные разделяются на два типа не по признаку аналоговые/дискретные, а по приоритету (класс 1 - высокоприоритетные данные, класс 2 - низкоприоритетные). Как только в опрашиваемом устройстве появляются данные класса 1, оно уведомляет об этом опрашивающее устройство и оно вычитывает эти данные. Бывают случаи на практике вводящие в заблуждение : когда, аналоговые сигналы постоянно изменяются -поэтому они и передаются постоянно, а дискретные не изменяются (и устройство не считает нужным их передавать до следующей команды полного опроса станции).
У ОВЕНа реализация 104-го возможна на сегодняшний день на 2-х изделиях : ПЛК 100-ТЛ и ПЛК 323-ТЛ . Данные контроллеры используются в качестве контролируемых пунктов (КП) телемеханики, выбор контроллера определяется техническими требованиями.( климатика, архивирование, каналы связи и т.п. ) Существует еще ряд нюансов по организации связи между КП и пунктом управления, если Вы немного шире опишите ситуацию, надеюсь - сможем помочь с оптимальным решением.