Понял. Ну хочу понять - если на выходе из ПР я прохожу по нагрузке (напряжение, сила тока), то можно или нет к релейному выходу подключать мою нагрузку без промежуточного реле ( ТТР или ЭМР). Например катушку индуктивности от ЭМ Гр на выходные клеммы ПР.
Подключать то можно, но нежелательно, контакты подгорят и всё ПР выкинете, а так внешнее реле намного дешевле и секунды на замену, а ТТР практически на века хватит!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.