Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

Вы попробуйте сбить с толку мою схему, и схему Сергей0308 .
У него можно стек переполнить, и приехали...

И схема линейно расширяется до любого числа емкостей.

Тут простота может хуже воровства получиться...
Так я и не ставил такой цели, можно сделать чтобы из очереди выбрасывало если сигнал на входе пропадал до срабатывания соответствующего выхода, но это существенно всё усложнит и стоит ли такое делать? А при нормальной работе, когда сигнал держится до срабатывания выхода и переполнится стек не может, так как глубина стека равняется количеству входов-выходов!