Действительно все работает. Спасибо! Попутно еще вопрос: как отключить ведение журнала?
Действительно все работает. Спасибо! Попутно еще вопрос: как отключить ведение журнала?
Последний раз редактировалось maks448; 10.02.2017 в 10:42.
При запуске Owen OPC сервер и настройки каналов опрос есть. Подключение к серверу из SCADA при опросе значение 0 по всем параметрам.
После убиства процесса OPCNet и подключении SCADA опрос идет в SCADA, но при запуске Owen OPC сервер теперь нули в нем.
Вроде так быть не должно ?
Добрый день . Вы используете последнюю версию? Если вы заходите в ОРС и запускаете его - это режим отладки и проверки ОРС. Для того что бы он работал в SCADA, вы должны после настройки и сохранения ОРС сервера его закрыть, открыть SCADA систему и добавить его. После этого только подгружается последние версии конфигураций любых ОРС-серверов. Пришлите скрины !
Артем Жучков Да, захожу для конфигурации, после выхода процесс OPCNet приходится убивать.
Возможности донастроить ОРС сервер не прекращая опроса нет... Так же и в обратную сторону, если после остановки опроса через OPC сервер не убить процесс, то Конфигуратор сервера будет получать значения 0...
Добрый день! проверил работоспособность в MasterSCADA и ОРС, при разных комбинация все работает и без особых проблем. Напишите мне на почту a.zhuchkov@owen.ru : полностью опишите когда такая ошибка проявляется при каких действиях.
пришлите версию ОС, попробуйте проверить на любой другой SCADA системе
Из скриншота видно, что у вас в ОРС-сервере качество всех параметров BAD_WAITING_FOR_INITIAL_DATA. Такое обычно бывает, если ОРС-сервер не смог ни разу с момента начала опроса прочитать значение тега с устройства. Попробуйте проверить канал связи и настройки COM-порта.
OPC_server.png
v.borovikov ясное дело там бэд, потому что все значения читаются в scada.
Если запущу сперва Конфигуратор, а потом scada то нули будут в SCADA а в конфигураторе значения.