Получили 4 счетчика СИ-8. Один из них при работе по RS485 не выдает информацию, хотя его в скаде видно. Причина в неисправности счетчика или есть что-либо в программировании, что может послужить причиной этому. Опрос через OPM v1.2
Получили 4 счетчика СИ-8. Один из них при работе по RS485 не выдает информацию, хотя его в скаде видно. Причина в неисправности счетчика или есть что-либо в программировании, что может послужить причиной этому. Опрос через OPM v1.2
Что имеется ввиду под видимостью в скаде?
Если прибор не пересылает данные, как вы можете судить о его видимости?
Прибор не отвечает только в одном проекте?
Не пробоволи его опросить отдельно?
Проверьте в первую очередь линию связи и корректность подключения (клеммы А соединяются отдним проводом, В другим).
Кроме того в СКАДЕ и во всех модулях должны быть одинаковые сетевые настройки, за исключением адресов устройств.
Это глюк самого СИ-8. У нас была такая же проблема. Мы купили пять СИ-8, которые время от времени переставали выдавать информацию, долго переписывались с разработчиками и в итоге все выкинули в мусор...
Сергей Чуклаев обещал предоставить новые приборы на тестирование, но дальше разговоров дело не дошло.
Новые счетчики импульсов под названием СИ30 уже начали производить на опытном производстве. Думаю, что у меня они будут через 2-3 недели.
Было решено сразу продавать эти приборы, стоимость 2700 руб. СИ30 имеет встроенный USB и RS485 порты, по какому работать выбирать Вам. Реализованна подержка протоколов ОВЕН и Modbus.
За более подробной информацией прошу обращаться ко мне по телефону 221-60-64 доб. 1123
Глюк оказался следующий - сменили адрес прибора (был 013)! на 012-
все встало на свои места. Счетчик сейчас работает нормально.
Люди подскажите что делать? В сети RS-485 11 ТРМ-ов и 10 СИ8. ТРМ передают инфу нормально и связь всегда стабильная, а из СИ8 только два, остальные в сети не определяются. На всех приборах настройки одинаковые, разные только адреса.
по отдельности с ними пробуйте сязаться...
вопрос михалычу: правда 5 штук си-8 выкинули? лучше бы мне продали со скидкой
си-8 нормальные счетчики, но имеют одну нехорошую черту -
если в сети кроме них есть другие приборы, работают нестабильно.
у нас для них выделен отдельный порт, по Rs-485 работают 8 счетчиков,
длина линии (общая) около 500 метров, работают по обычной неэкранированной витой паре согласованной с обеих концов на 180 ом,
никаких нареканий нет. пробовали включать в эту сеть к ним трм -
моментально начинаются ошибки, пропадание связи с счетчиками при
нормальной работе трм.
доброго дня! не хочу начинать новую тему т.к. проблема таже. решил подцепить 2 си-8 к Simp Light, прога приборы видит, каналы определяются, но данные не считываются, других приборов в сети нет. кто нибудь сталкивался?