Модуль му110-8а
сконфигурирован на выдачу сигнала от датчика в диапазоне 0-100 градусов.
По факту при не подключенном датчике выдаются милионные значение, диапазон очевидно не работает. значит надо в программе контролировать диапазон 0-100 град?
Модуль му110-8а
сконфигурирован на выдачу сигнала от датчика в диапазоне 0-100 градусов.
По факту при не подключенном датчике выдаются милионные значение, диапазон очевидно не работает. значит надо в программе контролировать диапазон 0-100 град?
Модуль му110-8а, датчик подключенный к каналу 1 считывается по смещению +1, хотя согласно РЭ на модуль должен считываться по смещению 0.
Какой тип датчика подключаете?
п-100, температуры.
Dmitro чем считывается ? многие SCADA системы читают данные не с 0 а как раз со смещением +1... Это всего лишь реализация у всех по разному.