Конечно лучше иметь бак-аккумулятор, 2 скважины(одна в резерве), 2 насоса 2-го подъема(1 в резерве), 2 частотника(1 в резерве) на второй подъем. Вопрос в деньгах. Один бак наверно потянет на 500 т.р. с монтажом, если не миллион.
Конечно лучше иметь бак-аккумулятор, 2 скважины(одна в резерве), 2 насоса 2-го подъема(1 в резерве), 2 частотника(1 в резерве) на второй подъем. Вопрос в деньгах. Один бак наверно потянет на 500 т.р. с монтажом, если не миллион.
Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 17.02.2017 в 12:44.
При всём моём уважении. Ребята собрались запитывать завод и ПОСЁЛОК (с людьми, между прочим).
В новостях наверное смотрели, про плотину, в дружественной нам стране.
Вот там такие же манагеры.
Думаете раньше совсем несведующие в технике люди проектировали подобные сооружения.
Глубинный насос закачивал в водонапорную башню. А она уже, за счёт простых законов гравитации, поддерживала постоянное давление в трубопроводе потребителей.
Сейчас, просто вместо резервуара, помещённого на определённой высоте, предлагается замена. Насос, качающий из резервуара и поддерживающий нужное давление. Законы природы (гравитацию) заменяем на электронику.
Но общий принцип то, никто не отменял. Скважина - резервуар - сеть. Попробуйте сократить - кроме проблем, ничего хорошего не получите.
Временами конечно просто устаёшь с этим бороться, но если не отстоишь, устаёшь расхлёбывать последствия.
А автор темы пусть выбирает сам, перед кем нести ответственность.
Что технически изменилось - НИЧЕГО.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
раньше с частотниками было туго, в общем я с вами согласен, единственное если в системе идет постоянный разбор воды то, можно частотником регулировать, если в определенный момент времени разбор прекратится, то будет беда.
Это какая такая беда? Про режим сна не знаете? Применяйте для насосов насосные серии частотников.
Скважинные насосы сколько угодно работают от частотников, никаких особых проблем от этого я не вижу. Другое дело, что промежуточная емкость позволяет существенно повысить качество водоснабжения за счет, например, сглаживания пиковых разборов, если водопотребление превышает дебет скважины или производительность глубинного насоса. Вот, к примеру, пригнали стадо с пастбища... Или рабочий люд в жаркий день пришел с работы. А в небольших населенных пунктах все работают на одном предприятии...
Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.02.2017 в 08:55.
представьте систему с которой ни чего не берется, чп уснул, давление по утечкам начинает падать, пч будет дергать....я так себе это представляю, если нет то скажите почему?
Потому что не надо экономить на расширительном баке, во-первых, во-вторых, частые пуски частотника - это совсем не то же самое, что прямые пуски асинхронника. В некоторых применениях, например в станках, движки с частотниками работают в таком режиме круглосуточно, и хоть бы что.
Единственное, о чем не надо забывать, это об ухудшении охлаждениия движков на малых оборотах, приходится применять принудительное.
А сколько сейчас выпускается глубинных насосов с частотником внутри, и что? Открыл кран - пуск, закрыл - стоп. А повысительные с частотником в клеммной коробке?
Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.02.2017 в 09:09.
все сдаюсь.....
в свое время было такое: село на 300 чел., башню сплющило, обвязали насос через пч и дд на 3 bar, работало полгода,в пик потребитель говорил просаживалось до 1bar, потом насос с частью трубы и куском кабеля ушел на дно... скважина стоит года три, никому уже ниче не надо.