Сообщение от
Виктор Момотов
1. А какие периоды циклов и максимальные допустимые отклонения для каких задач нужны?
В текущем РЭ на ПЛК110М02 заявлено:
Код:
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом:
- для обычных входов, мс: 1,6 мс
- для быстрых
Программная обработка 1667 мкс (300 Гц)
Счетчик импульсов 5 мкс (100 кГц)
Энкодер 5мкс (до 100* кГц)
Чтение из прерывания по высокочастотному таймеру 31 мкс (до 16 кГц)
Время переключения транзисторного выхода из состояния «лог.1» в состояние «лог. 0», мс, не более
– для обычных: 5мс
– для быстродействующих: 0,002мс
Время выполнения пустого цикла – Установленное по умолчанию (стабилизированное) – 1 мс
Для каких задач нужны именно такие цифры сказать не возьмусь, но в разрезе КДС vs MS4D вполне резонный вопрос как от MS4D пострадают (или улучшатся?) лётные характеристики ПЛК110.