В общем, снова я по своей теме. Наковырял что-то, вроде пока работает. Может и лишнего, можно где-то упростить, попробую довести до ума.
пр3.png
По картинке: "Stat" - переменная статуса прибора. При включении ИП320 записывает в нее единицу, ПР производит чтение локальных переменных в сетевые. Поставил временной импульс чтения в течении 1 сек. т.к. при одномоментном импульсе было замечено "недочтение" некоторых переменных, т.е. просто ноль.
После ввода переменных на ИП320, выходим из экрана ввода по кнопке ESC. При этом переходим на отдельный экран, где просто пишем, что настройки изменены и через 2 сек. переходим на экран Меню.
"Scr" - переменная текущего экрана. "mon" - переменная автозамены экрана.
В остальном, пытаюсь чтоб переменные записи/чтения всегда были в ноль.
Перекрестные соединения пришлось поставить на верхних ФБ SEL, т.к. при вводе значений с ИП, после запроса от ПР они все равно обнулялись. Вот как-то так.
Кто что скажет?
И еще вопрос. Можно-ли в ПР как-то наипростейшим путем узнать редактировалась-ли переменная или нет? Статус переменной, как я понял отвечает только за номер ошибки, если таковая имеется.