Рассказал как есть. Заказали сегодня еще два комплекта их я так понимаю тоже шить надо будет?
Да, прошивки пока в серию не вводили.
решил, я бодро перенести старый свой проект на СПК110D, да не тут то было...
У меня та же проблема с СПК110D: дискретные входа в Кодесис(sp5p5) не читает, почитал тут советы, и установил новый target 3.5.4.25. Компилятор выдал кучу ошибок, в основновном по шрифтам визуального элемента "Метка". Что ни делаю с этими элементами: меняю шрифты (например на Tahoma), удаляю их даже совсем!, но ошибки при компиляции продолжаются, упорно сообщает на 26 элементов "шрифт Array narrow: размер 13, стиль regular не поддерживается устройством".
Есть ещё предупреждения от компилятора, и не знаю что с ними делать:1. С0200 отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodMeter 2. С0195 неявная конверсия типа со знаком SPK_TYPES в тип без знака WORD...
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я успел откатиться на предыдущий target и убедиться что там нет ошибок при компиляции и входы/выходы работают только с переменной DWORD.
Когда вернул target 3.5.4.25 проблем с шрифтами уже не было. Поменял шрифты элементов на Tahoma и всё: ни одной ошибки компилятора, только одно предупреждения компилятора иногда появляется "С0195 неявная конверсия типа со знаком SPK_TYPES в тип без знака WORD"( наверно при использовании переменной DWORD для входов).
Но входа-выхода по-прежнему работают корректно только с переменной DWORD.
Надо перепрошивку СПК делать чтоб с битами работать? Сейчас у меня 3,947.
Напрягает мысль, что теперь не смогу слегка подправить старые существующие проекты: компилятор будет ругаться, надо будет в этих проектах менять шрифты
Последний раз редактировалось RomAl; 21.03.2017 в 17:16.
Да, для работы с битами надо обновить прошивку.
Да, в старых проектах надо будет менять шрифты.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk