Задача усложнилась, 4 ПЛК по 485 интерфейсу. ПЛК 110-60, у него уже не влазиет адрес в ворд, нужен дворд. Для меня не понятна адресация. Регистр 1 дает адресацию с VAR2.0-VAR2.15, регистр 2 - VAR2.16-VAR2.31. Ну допустим регистр 2, вход2.0 - выход получает VAR2.16, вход2.16 - выход получает VAR2.31, А вход2.17 - на выходе уже VAR2.0. Курил мануал и видимо не докурил.
__________________________________________________ __________________________________________________ _________________
PS: В общем разобрался со всем. petera еще раз благодарю за советы. Нарисовал схему работы мастера и 3х слейвов, причем два слейва общаются между собой посредством мастера, названия переменных могут быть разные. Может кому поможет, я еле допер.
схема.jpg