Здравствуйте! Имеется смесительное оборудование и таймер УТ-24. Алгоритм работы смесителя:
1.Нажимаю кнопку "Работа"(первый вход таймера) , лопасти смесителя вращаются 5 мин. в одну сторону, потом 5 мин в другую сторону и останавливаются.
2.Нажимаю кнопку "Реверс"(второй вход таймера), лопасти смесителя вращаются 5 мин в одну сторону и останавливаются.
3.Вращение лопастей можно остановить нажав кнопку "СТОП" (третий вход таймера).
4.Нажимаю кнопку-грибок "Аварийный стоп", снимаю питание с таймера

Параметры для программирования:
Сn 1
Stn1 1
t1dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0
n1 1
ind1 1
inp 1
rEST 4
SEC 0
Corr 100
InIt 1
Stt 1
t1on 00.05.00.0
t1oF 00.00.00.0

Сn 2
Stn2 1
t2dl 00.00.00.0
d2on 0.00.00.0
d2oF 0.00.00.0
n2 1
ind2 1
inp 1
rEST 4
SEC 0
Corr 100
InIt 1
Stt 2
t2on 00.05.00.0
t2oF 00.05.00.0

Вопрос: при программировании таймера при занесении InIt-1, параметр rEST принимает значение с 4 на = (равно), а если ставишь rEST 4, то InIt принимает значение 0. Такого быть не должно??