Всем привет.
Возможно ли связать codesys с opc сервером отличным от codesys opc-server (к примеру lectus)?
Всем привет.
Возможно ли связать codesys с opc сервером отличным от codesys opc-server (к примеру lectus)?
да по modbus TCP
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
в плк modbus slave, выбираем тип подключения TCP (ip для ПЛК обязательно запоминаем ), далее в лектусе делаем настройки
в лектусе: добавляем узел (Подключение выбираем TCP/IP выбираем Настройка - Протокол Modbus TCP IP адрес узла указываем IP ПЛК, порт оставляем 502 если вы его не изменяли в ПЛК) Устройство указываем адрес (обычно 1 - это адрес ПЛК). Далее в Узле добавляем переменные которые вы укажете в проекте ПЛК
с плк все здесь понятно, процедура стандартная. Вопрос вот в чем. Связываю по modbus tcp\ip лектус (лектус выступает в качестве slave) с trace mode. Необходимо заменить trace mode на codesys, т.е. использовать ее как scada. Пока не понятно как это сделать...
визуализация в codesys, тогда зачем лектус???
лектус выполняет свои функции (функции сервера, т.е. сбор данных с устройств и тд). codesys подрубается клиентом