Показано с 1 по 10 из 3334

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,310

    По умолчанию

    Давайте начнем с начала.

    Таблица - это элемент, которые отображает значения регистров.

    В таблице вы указываете PSW300 - это первый регистр, начиная с которого расположены данные, отображаемые таблицей (при отсутствии галочки Цикл. буфер).

    Таблица содержит один столбец с данными типа DWORD и три строки. Каждая переменная DWORD занимает два регистра.

    Т.е. таблица занимает 1 столбец*3 строки*2 регистра=6 регистров, расположенных с PSW300. Т.е. - от PSW300 до PSW305.

    Соответственно, чтобы менять содержимое таблицы, необходимо менять значения этих регистров.

    1 строка - регистры PSW300-301 (в элементе Цифровой ввод выбираем тип DWORD и первый из двух регистров - PSW300)
    2 строка - регистры PSW302-303 (Цифровой ввод - DWORD - PSW302)
    3 строка - регистры PSW304-305 (Цифровой ввод - DWORD - PSW304)

    С помощью элементов типа DWORD мы меняем значения регистров и видим соответствующие изменения в таблице (поскольку таблица как раз эти регистры и отображает).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Давайте начнем с начала.

    Таблица - это элемент, которые отображает значения регистров.

    В таблице вы указываете PSW300 - это первый регистр, начиная с которого расположены данные, отображаемые таблицей (при отсутствии галочки Цикл. буфер).

    Таблица содержит один столбец с данными типа DWORD и три строки. Каждая переменная DWORD занимает два регистра.

    Т.е. таблица занимает 1 столбец*3 строки*2 регистра=6 регистров, расположенных с PSW300. Т.е. - от PSW300 до PSW305.

    Соответственно, чтобы менять содержимое таблицы, необходимо менять значения этих регистров.

    1 строка - регистры PSW300-301 (в элементе Цифровой ввод выбираем тип DWORD и первый из двух регистров - PSW300)
    2 строка - регистры PSW302-303 (Цифровой ввод - DWORD - PSW302)
    3 строка - регистры PSW304-305 (Цифровой ввод - DWORD - PSW304)

    С помощью элементов типа DWORD мы меняем значения регистров и видим соответствующие изменения в таблице (поскольку таблица как раз эти регистры и отображает).
    Ок, врубился, пасибо...

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •