Вы хотите плавно управлять мощностью или в режиме ШИМ?
Вы хотите плавно управлять мощностью или в режиме ШИМ?
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Необходимо наиболее полное использование "Программы технолога" при соблюдении условия что на нагреватели будет подаваться напряжение не более 70В, т.е. выполнение времени выхода на уставку и времени выдержки заданной величины.
Выходит ТРМ251, скорее всего, будет работать в режиме ШИМ Все зависит, в конечном счете, от сложности и стоимости схемы - конечно, чем проще и дешевле, тем лучше
Кажется нашел решение:
1.ТРМ251-Х.ИРР - выход 4-20 мА для управления БУСТом.
Вопрос:можно ли ограничить пределы выходного сигнала программно?
2.БУСТ(режим фазового регулирования мощности) - управление открытием тиристоров на заданный угол для получения напряжения ~70В.
Вопрос:Ставить на входе ограничительный резистор и подобрать его таким образом, чтоб БУСТ открывал тиристор до 70В или лучше пункт 1?
3.Трансформатор тока - в цепь защиты по току(при токе ~50А по "мурзилке" к прибору нужен ТТ 250/5 или 500/5? Посоветуйте пожалуйста)
Зравсвуйте SearCHD.
Вы на правильном пути.
1.Тип .ТРМ251-Х.ИРР выбран правильно.
Для программного ограничения мощности используется параметр P.Upr в ветке ПИД-регулятор, в вашем случае 30-35%,что соответствует 65-75В в нагрузке.
2.БУСТ(режим фазового регулирования мощности).
Ничего мудрить не надо. Связать ТРМ и БУСТ по токовой петле стандатртным образом. При напряжении блока питания 24 Вольта, в цепь устанавливается добавочный резистор 130Ом. При других напряжениях резистор следует пересчитать.
Раздел 6.4.2.3 РЭ на ТРМ251.
3.Для защиты по току я бы поставил автомат на 50А,перед тиристорами (только хороший желательно импортный но не китаец). Недорого,надёжно. При КЗ в нагрузке и других ситуациях тиристоры выживают.Проверено. При мощности 6-8кВт рабочий ток будет 30-40А.
Ну а если нужен ТТ то 500/5. При напряжении 70 вольт и мощности 6-8кВт,ток будет 85-115А. На БУСТ соответственно 0.85-1.15А(рабочий режим).
Похожую конструкцию я разработал и внедрил ещё 3 года назад на ТРМ151-01 для более сложной задачи. Было изготовлено 10 комплектов. Пока замечаний и отказов не было.
Если интересно то зайди :http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5439
Последний раз редактировалось silver; 12.07.2009 в 22:05.
Огромное спасибо за отличный и подробный ответ.
Приступаю к работе
ЗЫ: для пластометрии хорошее решение.
А насчет автоматов в защите по току - надо подумать, ведь БУСТ еще и плавно подает мощность после аварии и ток срабатывания плавно регулируется(хромидлантановые нагреватели хрупкие и капризные), да и меньше надо будет кнопок нажимать
Последний раз редактировалось SearCHD; 12.07.2009 в 23:27.