ssl.jpg
Ssh работает
ytn ghbkj;.jpg
Это фото панели
4444.jpg
После перезагрузки работает может месяц может неделю.
Прошивка последняя.
Что делать ? Выкинуть на помойку не предлагать!
ssl.jpg
Ssh работает
ytn ghbkj;.jpg
Это фото панели
4444.jpg
После перезагрузки работает может месяц может неделю.
Прошивка последняя.
Что делать ? Выкинуть на помойку не предлагать!
ну можно в прошивке по ssh написать скрипт чтобы каждую минуту проверял runtime. И пере запускал, если вдруг вылетел.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Можно подробнее?
добавь в skype: ladimko
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Не в пользовательском проекте перезагруз организовать как то можно?
Вообще, с чем связана эта заморочка? А то наставили их не мало ,далее ждать везде отказы, или это случайность?
Ильнур вы предложили по скайпу отдать панель в СЦ. Так как дефект в железе.
После чего вы отключили обмен сообщениями. Что мне ответить владельцу панели?
Рома, Эльнур не может ответить: 1) примерно сколько стоит 2) сколько по времени займет
3) Железо поменяют - тоже не знает
Какой смысл везти? Вы о чем с ним договорились?
Это , была шутка? Панель управляет домом в котором три котла. Это не шутки. И мне клоуном быть не очень охота.
Коллеги. Вам Ильнур дал рекомендацию обратиться в СЦ. Все расценки и сроки там. Можете завтра позвонить и узнать что и к чему.
Но давайте перед ремонтом еще раз изучим все детали проблемы.
Можно мне во всех подробностях рассказать. Что делаете, что происходит и что ожидали. То что Вы написали - слетает проект, это Вы чем руководствовались? К контроллеру подключались? Смотрели файлы проекта? Смотрели ли логи загрузки?
Проблема проявляется во время непрерывной эксплуатации? Или при включении? Если при включении то каждый раз или нет? Помогает ли перезагрузка.
Ссылка на телефоны: http://www.owen.ru/78507995
Поставил СПК207 -220.03. CS-WEB. В принципе работает уже второй год. Управляет контурами отопления. Программа в принципе несложная поддержание температуры при помощи клапанов, контроль температуры в разных помещениях и управление светом. Планирую также вкл./выкл, типа удаленное управление насосом(ами), эл. теплый пол, и пр. Чего в голову взбредет.
На днях правда случилось ЧП, буквально на 3-4 сек пропало напряжение(сам наблюдал), после чего слетела прошивка СПК, просто надпись ОВЕН. Больше ни на что не реагирует. Удалось перепрошить методом двух кабелей по инструкции. И программа восстановлена.
Удивляюсь почему сразу в голову не пришла мысль по защите панели от бросков из сети. Полагаю как минимум -БСФ, а может лучше UPS.